Trimble Nova User-Forum »
Forum »
Modul Lüftungstechnik »
Luftauslass
#1 Luftauslass von Gummikuh
20.11.2017 11:53
gibt es eine Möglichkeit einen Ein-/Auslasskasten (Auslass Multi) mit 2 Stutzen welche höhenversetzt sind zu konstruieren? (TROX QLW-AZ)
Der Hersteller selbst bietet keine Datei an.
#2 RE: Luftauslass von AndyAndy
20.11.2017 12:31
Lüftung - Luftdurchlässe - AuslassMulti -
Multi Auslass kann wie in diesem gewünschten Fall ein Deckendrallauslass mit zwei Stutzen sein oder eine Schlitzschiene oder oder...
Anzahl der Stutzen auf 2 stellen und die Größe, Höhe usw. nach Bedarf anpassen...
(Luftmenge für die Berechnung teilen und an jedem Stutzen eingeben, z.B. Gewünscht: 400 m³/h = 2 x 200 m³/h pro Stutzen, Schlitzschiene: 900 m³/h = 3 x 300 m³/h pro Stutzen usw.)
#3 RE: Luftauslass von Gummikuh
20.11.2017 14:54