#1 Grundrisserfassung bei der Kühllastberechnung von Emir Vatansever 30.10.2017 18:06

Hallo,
Ich würde gerne fragen ob man bei der Grundrisserfassung die Decken und den Fußboden zeichnen muss? In den Tutorial- Videos wird es nicht erklärt. Im Handbuch steht, dass die Decken automatisch in der Berechnung erkennt wird. Wie kann ich in der Software checken ob das stimmt?
Vielen Dank
Emir

#2 RE: Grundrisserfassung bei der Kühllastberechnung von admin01 31.10.2017 07:36

Hallo Emir,

Decken und Fußböden muss man nur eintragen, wenn diese von den Standardvorgaben in der Heizlastberechnung abweichen.
D.h. wenn man mehrere verschiedene Decken bzw. Fußböden hat.