#1 Bauteilliste von FCSystem
28.03.2013 16:52
Die Bauteilliste nach ÖNORM 6015-2 ist doch falsch unterteilt?!?!!?
0,6mm 0,8mm 1,0mm
Nova.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)
richtig wäre
0,7mm 0,9mm 1,1mm
Ö6015-2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)
Zudem kommt das bei Kanälen von 401 bis 750mm Seitenlänge eine Auflisten von 0,6 und eine für 0,8mm erzeugt wird.
Frage: Ist das nur bei mir so?
Gibt es eine möglichkeit die Druckstufe ND, HD-1, HD-2 einzustellen, da sich ja da die Blechstärken lt.Norm ändern!?
#2 RE: Bauteilliste von nash1972
29.03.2013 07:01
....ist bei mir auch so und wirklich ärgerlich, k.a. warum das nicht richtig gestellt wird.....
#3 RE: Bauteilliste von FCSystem
10.04.2013 15:35
Soderla...
Also als Material muss anstelle von "Stahlblech verzinkt" das Material "DX51D+Z275NA" eingestellt sein.
(Da soll mal einen draufkommen!!!)
Das, so wurde mir von Plancal gesagt, ist das Material für Österreich.
Unter Stufe kann man dann: 630, 1600 und 2500 auswählen = Druckstufe
www.fcsystem.at