#1 Betonkernaktivierung von baumeister 06.04.2017 08:23

Wie lege ich die Beheizung eines Gebäudes mittesl Betonkernaktivierung?
In diesem Fall werden Heizkreise in die Bodenplatte verlegt. Rechne ich das gleich wie die Fussbodenheizung?

#2 RE: Betonkernaktivierung von Charon900 06.04.2017 17:23

In welcher Berechnung willst du die BKT berücksichtigen? In der Rohrnetzberechnung oder der Heizlast, damit er dir am Ende nur die Werte ausgibt, welche die zusätzlichen Heizflächen berechnen sollen? Bei der Rohrnetzberechnung würde ich dir empfehlen, den BKT-Verteiler als Verbraucher einzuzeichnen und dort die Druckverluste, sowie Massenströme einzutragen.