#1 Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von michaelw 16.03.2017 17:20

Hallo,

ich habe hier ein ein Problem mit der Darstellung einer dwg Datei.
siehe Fotos
In der mh software als zweichstrich exportiert:
-darstellung in acad problemlos
-darstellung in nova als drahtmodel

wo ist der haken den ich übersehen habe zu setzen ;-))

vielen dank im voraus|addpics|ecf-1-bb57.png,ecf-2-9ffc.png,ecf-3-d053.png|/addpics|

#2 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von Charon900 16.03.2017 19:55

Hallo Michael,

könntest du dein Problem bitte etwas genauer schildern,

Wo genau wurden die Wickelfalzrohre gezeichnet?
Welche Variante ist die "richtige"?
Was genau ist dein Problem?
....

MfG

#3 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von michaelw 16.03.2017 20:27

Hallo,

also gezeichnet wurde es in der mh.
Das Problem ist eigtl. nur ein "Schönheitsfehler" weil die darstellung in meinen Augen nicht so ist wie es sein soll
speziell bei den komponenten

mfg

#4 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von Gummikuh 17.03.2017 08:26

avatar

3D view- shading
r.M. Darstellung- 2-D-Flächen...

ach ja- die Luftmengen prüfen...

#5 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von michaelw 17.03.2017 08:34

bringt iwie nix.......hab schon mal ein ticket gelöst ....

was stimmt denn net mit den luftmengen??

#6 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von Gummikuh 17.03.2017 14:31

avatar

in den Duschen zu viel (soll 2x100) im WC zu wenig (soll 60)
Rohre parallel über der Wand
Kopffreiheit im Treppenhaus?

#7 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von michaelw 17.03.2017 15:30

ähm net ganz......oder rechne ich falsch

Duschraum = 10facher LW bei 36,5m³ Raumvolumen = 365m³/h Zuluft
Abluft 2 x 174= 348m³/h + 2,5facher LW im WC bei 6,72m³ = 16,8m³/h

Die Rohre sind im Dachraum verlegt und sind nur zur orientierung im eg plan angezeigt ;-)

#8 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von Gummikuh 17.03.2017 15:34

avatar

Sanitärräume rechne ich immer pauschal.
Dusche 100
WC 60
Urinal 30

keine Ahnung in welcher DIN das steht, das hammer immer schon so gemacht...

#9 RE: Darstellungsproblem - oder Benutzerfehler von michaelw 18.03.2017 01:36

DIN18032 Richtlinien zum Bau von Turnhallen