#1 spezifische Heizlast W/m² manuell erhöhen von LucaCAD99 28.03.2022 16:37

avatar

Hallo zusammen,

gibt es die möglichkeit die W/m² der Heizlast manuell irgendwie zu erhöhen? Wie ein Art Zuschlag?

#2 RE: spezifische Heizlast W/m² manuell erhöhen von HKL_Techniker 29.03.2022 08:58

Das ist der falsche Ansatz. Die Heizlast bleibt wie sie ist. Das ist ja anhand von Werten errechnet und sollte nicht verfälscht werden. Lediglich eine Aufheizleistung kann vereinbart werden.

Die Auslegung der Heizkörper oder Fußbodenheizung kannst du mittels Zuschlag erhöhen. Das ist dann deine planerische Entscheidung.