#1 Änderungen in der Heizlast - neuer Raum von Hawk 07.12.2021 09:01

Hallo Nova Gemeinde,

wie verfahrt ihr, wenn aufgrund einer Planänderung in einem Geschoss ein neuer Raum dazu kommt?

GIbt es einen Weg nur das eine Geschoss bzw. nur den Raum nach zu importieren oder muss immer das ganze Gebäude importiert werden? Weil das ist Mist, sofern man in der Heizlast Berechnung manuelle Änderungen gemacht hat, da die dann alle wieder weg sind.

GIbt es da einen offiziellen Weg, weil Änderungen in der Architektur sind leider häufig

#2 RE: Änderungen in der Heizlast - neuer Raum von Dome 08.12.2021 16:24

Hallo, nein beim Import in die Heizlast wird immer das ganze Gebäude importiert, da eine Änderung in einem Geschoss auch meist Auswirkungen auf die darüber oder darunterliegenden Geschosse hat (Transmission nach oben/unten usw.) wir versuchen soweit wie möglich keine händischen Änderungen in der Heizlast vorzunehmen und alles in der Zeichnung abzubilden.

Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen