#1 FBH Anbindeleitung werden mit 5m im Bericht für jeden Heizkreis aufgelistet von LucaCAD99 03.11.2020 15:32

avatar

Wieso wird im Bericht jede FBH Anbindeleitung mit 5m gelistet obwohl sie in der Zeichnung logischerweise keine 5m haben?

#2 RE: FBH Anbindeleitung werden mit 5m im Bericht für jeden Heizkreis aufgelistet von LucaCAD99 03.11.2020 15:32

avatar

https://prnt.sc/vcn45b Anbei ein Screenshot

#3 RE: FBH Anbindeleitung werden mit 5m im Bericht für jeden Heizkreis aufgelistet von J1 03.11.2020 15:54

Hast du die Anbindeleitungen gezeichnet?
Wenn ja, sollten die wahren Längen eigentlich übernommen werden.
Wenn nein, dann wird ein pauschaler Wert (gem. Einstellungen) angenommen.

#4 RE: FBH Anbindeleitung werden mit 5m im Bericht für jeden Heizkreis aufgelistet von LucaCAD99 03.11.2020 16:04

avatar

Also ich habe die Anbinde Leitungen gezeichnet sind natürlich nicht alle 5m.. deswegen Frag ich mich woher er die 5m nimmt.

#5 RE: FBH Anbindeleitung werden mit 5m im Bericht für jeden Heizkreis aufgelistet von Andal 04.11.2020 15:13

Hast du nach dem Zeichnen die FBH nochmal Importiert?

#6 RE: FBH Anbindeleitung werden mit 5m im Bericht für jeden Heizkreis aufgelistet von LucaCAD99 06.11.2020 07:09

avatar

Ja das und ein paar Kleinigkeiten waren das Problem.

Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen