#1 Gründe für Fehler/Hinweis: Leitung kann nicht ausgelegt werden, bitte planerisch Prüfen? von LucaCAD99 27.10.2020 10:08

avatar

Leider wird man ja nicht informiert was der Fehler ist...

#2 RE: Gründe für Fehler/Hinweis: Leitung kann nicht ausgelegt werden, bitte planerisch Prüfen? von Hoch_Seb 27.10.2020 11:38

Meist ist das eine Leitung ohne Massenstrom, wie z.B. Mischschaltungen, an denen vor und nach der Mischung die gleichen Temperaturen gefahren werden oder Anschlussleitungen zu Sicherheitsventilen, Entleerungen usw., die im Regelfall nicht durchflossen werden oder auch abgestopfte Leitungen.

#3 RE: Gründe für Fehler/Hinweis: Leitung kann nicht ausgelegt werden, bitte planerisch Prüfen? von LucaCAD99 27.10.2020 13:02

avatar

Perfekt vielen Dank!

Mischschaltungen, an denen vor und nach der Mischung die gleichen Temperaturen gefahren

Das wars