#1 In Rohr oder Kanal einbauen von MKL-CAD 02.10.2020 12:07

avatar

Einbauten wie Volumenstromregler oder Schalldämpfer kann man im Einstrich in die Leitung einsetzen. So etwas wäre in 3D-Leitung auch ganz nett.

Zudem fehlen mir VR die in Rohre gesetzt werden. Zumindest fehlen mir so die Massen der Rohre da Nova nur Volumenstromregler an Rohre setzen kann.

#2 RE: In Rohr oder Kanal einbauen von Bucki 02.10.2020 15:16

Schon mal den Platziermodus in Strang 3D einfügen ausprobiert?

#3 RE: In Rohr oder Kanal einbauen von MKL-CAD 04.10.2020 21:12

avatar

OK. Ich hatte den Fehler gemacht und hatte nur zwei Kanäle hatte. Man muss mind. 3 haben.

Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen