Hallo zusammen,
Wie verfahrt Ihr am besten, wenn Ihr ein Kälte-, und ein Heiznetz in einem Gebäude erstellen müsst (z.B. Wassergeführte 4-Wege Deckenkassetten etc.). Die Nova kann ja bloß ein gleichartiges Netz berechnen. Packt Ihr die Netze hinterher zusammen (über Referenzen) oder gebt Ihr für jedes Netz separate Zeichnungen raus?
#2 RE: Heiz-, und Kühlnetz von MKL-CAD
04.09.2020 10:52
4-Wege Netz ist ja noch einfach. Ein Netz Heizung und eins für Kühlen. Heizung und Kälte haben je einen Verbraucher am Gerät und je eine Zentrale und in der Berechnung hat man dann zwei Netze.
Bei zwei separaten Zeichnungen muss man aufpassen. Wenn jemand dann das Kältenetz rechnen will wird das Heizungsnetz auch geladen. Ist dann beim schließen der Berechnung jemand im Heizungsplan können die Berechnungen nicht zurückgeschrieben werden. Das hat uns schonmal große Probleme bereitet. Seitdem zeichnen wir Kälte mit in den Heizungsplan. Auch wenn Heizung und Kälte verschiedene Firmen ausführen lassen wir das in eine Zeichnung.
#3 RE: Heiz-, und Kühlnetz von JanM.
05.09.2020 19:36
Dankeschön für die ausführliche Antwort! Ich arbeite noch nicht ganz so lange mit der Nova und werde das bei meinen kommenden Projekten auch so machen.