#1 Heizlast/Raumliste von jawoi 25.06.2020 22:02

Hallo,

Weiß jemand wieso man bei der Ausgabe der Heizlast per Raumliste ein um ca. 30% höheres Ergebnis erhält,
als wenn man es sich per Funktion "Bericht erzeugen" ausgeben lässt?

#2 RE: Heizlast/Raumliste von J1 26.06.2020 08:05

Wenn ich das richtig interpretiere, sprichst du einmal von der Gebäude- und einmal von der Raumheizlast?

Die Summe der Heizlasten der einzelnen Räume ist höher, da hier ja auch der Wärmeverlust zu innenliegenden nicht beheizten, oder anders beheizten Räumen berücksichtigt wird.

Die Gebäudeheizlast gibt nur die Heizverlast über die äußere Gebäudehülle an.