#1 IFC Export von DasLeitwerk 25.03.2020 14:06

Liebe Kollegen

Diesmal trete ich mit einer Fehermeldung an euch heran in der Hoffnung, dass ihr wisst wie man dieses Problem löst.

Folgende Fehlermeldung wird beim Export von IFC angezeigt:

Es sind Fehler beim Erzeugen der Ifc-Datei "Dateiname" aufgetreten.
Möglicherweise konnten nicht alle Daten korrekt verarbeitet werden.
Soll das Protokoll angezeigt werden?


Folgend das Protokoll:

Es sind Fehler beim Erzeugen der Ifc-Datei "Dateiname" aufgetreten:

Zeile 0: Validierungsregel "WR1" ist nicht erfüllt [IfcPositiveLengthMeasure].

Dies geschieht wenn ich das Erdgeschoss mit auswähle für den Export.
Wenn ich nur DG und UG auswähle besteht hier kein Problem.

Woran kann dies liegen? Ist hier ein Bauteil schuld? Oder hat es hier etwas anderes?

Lieben Gruß
Andi

#2 RE: IFC Export von AndyAndy 26.03.2020 08:58

avatar

Vermutlich das Erdgeschoss und zwar die Zeichnung an sich selbst.
wenn die Zeichnung mit einem Schloss versehen ist kann das Exportieren nicht abgeschlossen werden.
oder das Projekt mehrfach geöffnet ist.

#3 RE: IFC Export von DasLeitwerk 26.03.2020 14:44

Vielen Dank für die Antwort, leider war dies nicht das Problem.
Wo sollte ein Schloss sein? Ich bin der Einzige der auf diesem Projekt arbeitet
und ich habe schon mal die Zeichnungen exportiert.
Ich weiß nicht woran es plötzlich liegt.
Konnte leider bei Trimble noch niemanden erreichen :(

#4 RE: IFC Export von Daniel Jentzsch 26.03.2020 20:07

Guten Abend,

WR1 bezieht sich auf eine Wand mit der Stärke oder der Länge Null.
Am ehesten findet man diese Stücke an Fensterleibungen oder an stellen wo sich 2 verschiedene Wandstärken treffen.
Am besten mal nach stellen ausschau halten, wo man einen Strich durch die Wand gehen sieht.