Trimble Nova User-Forum » Forum » Modul Sanitär » ankommende Abwasser Fallleitung unter Decke enden lassen
Hey!
Wisst ihr wie ich eine ankommende Abwasser Fallleitung unter der Decke enden lassen kann?
Also von der Darstellung im Schnitt her.

ich hätte zwei lösungsvorschläge
1.) Doppelklick auf die Fallleitung und die Höhe nach oben korrigieren
2.) die Fallleitung als Anschlussleitung definieren (rechte maustaste ->Edit in Steigleitung -> Abwasserleitung und da im Leitungstyp als Anschlussleitung definieren
Hallo Polarwolf +)
1. habe ich schon gemacht, da wird die Leitung von oben beschnitten
2. hat leider auch nicht geklappt, doch interessante Idee
Danke trotzdem :)

Die Frage verstehe ich nicht ganz. Setzt unter der Decke eine Zentrale dann Endet die Leitung.
Mehrere ankommende Fallleitungen versammeln sich unter der Decke und sammeln dann ihren Inhalt in einer horizontalen Leitung.
Was ich meine ist, dass im Online-Shading die Fallleitungen bis zum Boden durchgehen obwohl diese im XY-View korrekt an die unter der Decke liegende Sammelanschlussleitung angebunden sind.

Lass die in 3D generieren dann sind die Fallleitungen richtig.