#1 Druckverlust von Wärmemengenzählern Wärmezählern von green-energy-scout 25.11.2019 19:52

avatar

Platziert man bei Nova einen Wärmezähler oder Volumenstromzähler hat dieser zunächst keinen Druckverlust.
Man kann den Druckverlust Pauschal, oder in Abhängigkeit des Volumenstromes als Zeta Wert oder als Kv Wert angeben. Ich hab das Internet schon oft nach Kv Werten für Wasserzähler durchsucht - ohne Erfolg.
Heute habe ich mir mal die Zeit genommen und das hilft einigen schneller auf das Ergebnis zu kommen.
Für Qp = 2,5 habe ich einen kv Wert ca. 5,5 m³/h

umgerechnent.
Ich habe es einmal ausprobiert. Sagt mir bitte, wenn ich falsch liege.
Druckverlust von Wasserzählern.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)