#1 Badlüfter nach 18017 mit Fensterfalzzuluft von Jumper 16.08.2018 15:42

Hii, wie macht ihr das bei der Heizlast mit den Einstellungen bei mech. Lüftung wenn ihr Abluftventilatoren in den Bädern und Zuluft über Fensterfalzlüfter habt?
Gesamtabluft auf die Räume aufteilen und denen einen Teil Zuluft mit Außentemperatur angeben...?

#2 RE: Badlüfter nach 18017 mit Fensterfalzzuluft von Vater_Stahl 17.08.2018 07:23

Hi,
ich würde für die betreffenden Räume einfach den n50 Wert anpassen dann hast du die erhöhte Infiltration schon erfasst.

Wichtig: Herstellerangaben des Falzlüfters prüfen wieviel da wirklich reinkommt!

lg Vater_Stahl

Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen